下载的文档为原格式,如果无法下载或内容有问题,请联系客服QQ:1920494503

油品储运中的静电危险性分析及防范措施.docx

油品储运中的静电危险性分析及防范措施

一、前言

石化企业液体石油产品储运主要包括装卸油栈台、油码头、油罐区、运输工具、管线及附属设施等环节。油品在末添加抗静电添加剂的情况下,静止电导率一般在10-9s/m以下(安全静止电导率是50ps/m),静电积聚后不宜消散。由于油品闪点低,火灾危险性高,各环节一旦发生高能静电放电,就可能引起燃爆事故,造成人员和国家财产的损失。

以下对油品储运主要环节的静电危险性进行分析,以便采取相应措施,杜绝或减少静电燃爆事故的发生。

二、铁路装卸油栈台

通过对装车时的流速计算,分析铁路装卸油栈台的静电危险性。GB12158—90《防止静电事故通用导则》(以下称《导则》要求铁路罐车装油速度应满足式(1)要求。

VD≤0.8

式中:V——油品流速,m/s;

D——鹤管内径,m。

某企业装车栈台采用小鹤管(内径100mm)加油。装车时同时开6个鹤位,装油4003/h,计算得出装油速度为2.36m/s,则VD=0.236,符合《导则》要求。但在鹤位不能同时开关的情况下,单个鹤管内的流速提高很大,容易形成静电危险。为此,该企业在每个鹤位设有限

第 1 页